Изолятор опорный линейный фарфоровый типа ОЛФ-10-Б2, ОЛФ-10-А2

Назначение: для крепления проводов, в том числе защищенных изоляцией типа СИП-3 (SAX), на промежуточных, промежуточно-угловых и иных опорах напряже- нием 6 – 10 кВ.

Крепление к металлоконструкциям опор (траверсам) осуществляется при помощи болтового соединения М20. Применение данного изолятора по сравнению со штыревыми изоляторами позволяет

  • снизить стоимость траверс
  • снизить затраты на транспортировку траверс;
  • снизить трудоемкость монтажа;
  • повысить надежность изоляционного узла, исключив из конструкции наиболее слабые элементы (штыри, колпачки и т. д.).

Наименование показателя ОЛФ-10-Б2 ОЛФ-10-А2
Минимальная разрушающая сила при изгибе, кН 12,5 12,5
Длина пути утечки, мм 300 300
Выдерживаемые напряжения, кВ, не менее: 100 100
– полного грозового импульса 65 65
– переменное одноминутное в сухом состоянии    
– переменное одноминутное под дождем 40 40
– переменное в загрязненном и увлажненном состоянии при нормированном загрязнении 13 13
Нормированная удельная проводимость загрязнения, мкcм 10 10
Изоляционное расстояние «провод – опора», мм, не менее 210 210
Масса, кг, не более 6 6
ОЛФ-10-Б2, ОЛФ-10-А2
РЕШЕНИЕМ ПРОБЛЕМЫ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНО-УГЛОВЫХ ОПОР С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОПОРНЫХ ЛИНЕЙНЫХ ФАРФОРОВЫХ ИЗОЛЯТОРОВ ТИПА ОЛФ Пример: типичные повреждения промежуточно-угловых опор ВЛ 6 – 10 кВ, выполненных с использованием штыревых изоляторов.